发表于 2008-4-27 16:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?
可能原因有:
a
、请检查面板上的指示灯是否被点亮;
b
、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
c
、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;
d
、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e
、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
  报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
a
、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
b
、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失?
不停的报故障,如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警。此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5MΩ。
某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?
发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。
为何主机既报主电故障,又报备电故障?
可能原因有:
a
、主机电源反馈电缆否连接良好
b
、主机“电源设置”菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。
哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?
按面板上的“隔离”键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等……。
主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?
a
:此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路,一段一段接入系统,查处线路问题所在。
b
有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管档测量线路,正常时量线路,正相1800左右,反相400左右。






分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-28 17:19:04 | 只看该作者
华为代理商

言之有理  顶

3#
发表于 2008-4-28 18:15:41 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
4#
发表于 2008-4-28 19:04:55 | 只看该作者
华为代理商
谢谢上面的兄弟
5#
发表于 2008-4-28 19:05:12 | 只看该作者
华为代理商
谢谢上面的兄弟
6#
发表于 2008-4-28 19:24:27 | 只看该作者
我支持你
7#
发表于 2008-4-28 23:17:51 | 只看该作者
楼主总结的不错,给我们这些新手看了少走了不少弯路,对以后的线路故障查找指了一条道路
8#
发表于 2008-5-18 08:42:22 | 只看该作者
不错 谢谢~~~~
9#
发表于 2008-5-20 10:53:57 | 只看该作者
收藏了,谢谢
10#
发表于 2008-5-22 11:27:33 | 只看该作者
多谢了上面的兄弟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-2 13:22 , Processed in 0.150884 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表