[quote user="JinJiang"]现在甲方提出这个要求,要我们改正,相问下:什么规范中有规定 防排烟风管系统软接头必须使用防火型材料.[/quote]
在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002第5.2.7条规定,防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。因为当火灾发生防排烟系统应用时,其管内、外的空气温度都比较高,如应用普遍可燃材料制作的柔性短管,在高温的烘烤下,极易造成破损或被引燃,会使系统功能失效。