消防水池水位比室外自然地面低,怎样才能满足规范上述强条要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-9 09:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
【建规】P87-8.6.2-5强条:供消防车取水消防水池应设取水口或吸水井,且吸水高度不应大于6米。某实际工程消防水池只能设在建筑室内地下2层(室外没地方),消防水池水位比室外自然地面低7米。问怎样才能满足规范上述强条要求?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-10-9 19:11:17 | 只看该作者
华为代理商
设泵,,取水泵,,
3#
发表于 2014-10-22 11:49:58 | 只看该作者
华为代理商
向设计院提出这问题,要求进行设计变更。一般来说,因为抬高水池不现实,所以可以加高消防水池,增加蓄水量,使之在不大于6m的引水高度时,仍然能够满足消防水池蓄水量的要求。