某开水房面积24平方 ,请教选择合适的探测器。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-10 09:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
某开水房面积3m*8m,房间有吊顶2.8m,请教选择合适的探测器,安装数量。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-7-10 16:12:37 | 只看该作者
华为代理商
通常是采用防水型的---感温探测器,,2个,,
3#
发表于 2014-7-14 10:25:58 | 只看该作者
华为代理商
由于开水间的蒸汽比较多,感烟探测器容易引起误报,因此建议选择感温探测器。 经计算安装2个探测器即可有效保护此区域。
4#
发表于 2014-7-15 11:45:06 | 只看该作者
华为代理商
一般探测器的探测范围为5-8平米,建议使用4个
5#
发表于 2014-7-15 11:46:21 | 只看该作者
华为代理商
一般探测器探测范围是5-8平米建议使用4个
6#
发表于 2014-8-7 21:52:33 | 只看该作者
一个感温探测器足够
7#
发表于 2014-8-27 16:39:38 | 只看该作者
由于开水间的蒸汽比较多,感烟探测器容易引起误报,因此建议选择感温探测器。 经计算安装1个探测器即可有效保护此区域。