火灾探测和报警系统

ISO 7240-1 ffice:smarttags" />1988-09-01

               第一部分

                (摘译)

           一般原则与定义

1 适用范围

 

ISO 7240 明确规定了火灾探测和报警系统的组成部分,同时规定了整个系统或系统中某一部分的连接、安装、运行、测试以及维护的要求。

ISO 7240-1中,明确规定整个标准的使用范围,并且提供了在使用ISO 7240时所需的定义。

ISO 7240-1 适用于建筑物中的火灾探测和报警系统。当火灾探测和报警系统使用在诸如船只、矿井等其他方面时,ISO 7240-1也可以作为基本的评价依据。ISO 7240-1也可以作为某些特殊危险需要得到某些特殊保护时,制造和使用火灾探测和报警系统时的基本依据。

火灾探测和报警系统的组成部分可以如图1中所示。

火灾探测器可以是独立的,这是指:除去有可能存在的电源装置外,某一房间内的火灾探测和报警系统全部由火灾探测器组成,并且,系统能够提供必要的火灾探测,能够发出声音报警。独立的烟雾报警也适用于ISO7240规定的范围之内。

注:未与控制和显示装置连接且又相互连接的各个独立的烟雾报警装置,不能构成ISO7240中所定义的火灾探测和报警系统。

 

2 一般原则

 

2.1 建造一个火灾探测和报警系统的目的是:为了在条件允许的情况下,在早期发现火灾,并且,发出报警信号,启动专用的应急措施。(比如:人员疏散,向消防部门求援,控制防火门、排烟阀、排烟风机等。)

一个火灾探测和报警系统可以由自动触发装置或手动触发装置触发。

2.2 设计和建造一个火灾探测和报警系统所应遵守的基本原则,参见2.3-2.7

2.3 一个火灾探测和报警系统应该做到

—— 足够快的实现它的探测功能;

—— 将探测信号可靠的传送到控制和显示设备,并且,如果可能的话,需要将探测信号发送到火警接收站。

—— 将探测信号准确、快速的转换成清晰的火灾警报信号,以便引起现场人员的注意。

—— 保持系统对火灾中产生的某些现象的低灵敏状态,除了那些具有探测功能的设备。

—— 清晰、快速的监测到有可能危及系统正常工作的故障报警信号。

2.4 一个火灾探测和报警系统不应该

—— 受到其它系统的不利影响,不管其它系统是否与火灾探测和报警系统有关。

—— 使系统的某一部分或者全部,在探测到火灾或相关的火灾现象之前就失去其在火灾或者相关的火灾现象发生时应有的功能。

2.5 一个火灾探测和报警系统应该是可靠的:系统在执行其功能时不会出现错误或者遗漏。

2.6 符合ISO7240之规定的火灾探测和报警系统,无须保证各个组成部分之间的兼容性。系统中各个组成部分的兼容性应当在设计时予以考虑。系统的安装与运行的合理性,应该在系统设计和安装完毕后,通过测试进一步证明。

2.7火灾探测和报警系统中,由于某一组成部分的错误所导致的结果,不应该进一步引发整个系统的错误,也不能间接造成系统外部的危险。

 

3.定义

为了阅读和使用ISO7240,下面提供一些定义

 

3.1火灾自动探测(与报警)系统:能够自动发出火灾报警的系统。

3.2手动火灾报警系统:由手动发出火灾报警的系统。(不包括火灾探测器)

3.3火灾探测器(参见图1A项):火灾探测器是火灾探测和报警系统的组成部分,它至少含有一个能够连续监视,或者以一定频率周期监视与火灾有关的物理和(或)化学现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个适合的火灾信号,有探测器或控制和指示设备判断是否报火警或操作自动消防设备。

探测器的定义,可以根据监视对象的不同,分为下列几种,参见3.3.13.3.5

3.3.1 感温探测器:一种对异常温度和(或)温度上升速率非常敏感的探测器。

3.3.2 感烟探测器:一种对燃烧生成的和(或)经过化学变化产生的悬浮在空气中的液体或固体颗粒非常敏感的探测器。

感烟探测器可以进一步分为以下两种:

3.3.2.1 离子感烟探测器:一种对燃烧产物所引起的离子电流非常敏感的探测器。

3.3.2.2 光电感烟探测器:燃烧时,燃烧产物会对电磁光谱中的可见光、不可见光、紫外线区域产生散射或吸收作用,对此过程中的变化非常敏感的探测器叫做光电感烟探测器。

3.3.3 可燃气体探测器:一种对可燃气体和(或)热气流浓度非常敏感的探测器。

3.3.4火焰探测器:一种能够对火焰所发出的辐射有所响应的探测器。

3.3.5复合型探测器:一种能够结合两种或两种以上火灾探测方法的探测器。

探测器的定义,也可以根据其对监视对象响应方法的不同,分为以下几种,参见3.3.63.3.8

3.3.6 静态值探测器:在规定的时间范围内,一旦探测器对某一火灾现象中所测量到的数值,超出了某一不变的和(或)事先预置好的数值,探测器就会发出警报。这种探测器叫做静态探测器。

3.3.7 差值探测器;在规定的时间范围内,探测器在两个或两个以上区域中,对某一种火灾现象的测量值的差值,超出了某一个特定的数值,此时探测器就会发出报警信号。这种探测器叫做差值探测器。

3.3.8 变化率(上升速率)探测器:在规定的时间范围内,探测器对某一种火灾现象的测量值变化率,超出了某一个特定的数值,此时探测器就会发出报警信号。这种探测器叫做变化率(上升速率)探测器。

探测器的定义,也可以根据其传感器的结构形式的不同,分为以下几种,参见3.3.93.3.11

3.3.9 点型探测器:点型探测器是指响应一个小型传感器附近的某一种火灾现象的探测器。

3.3.10 多点型探测器:多点型探测器是指响应一个以上小型传感器附近的某一种火灾现象的探测器。比如:差温式感温探测器。

3.3.11 线型探测器:线型探测器是指响应某一连续线路附近的某一种火灾现象的探测器。

探测器的定义,也可以根据探测器动作之后,是否可以或如何可以使其重新工作,分为以下几种,参见3.3.123.3.13.2

3.3.12 可恢复使用型探测器:在由火灾现象引起的探测器响应或停止响应之后,可以使探测器由火灾报警状态恢复到可以进行探测的正常状态,并且无须更换探测器内部的任何元件,这种探测器叫做可恢复使用型探测器。

可恢复使用型探测器可以进一步分为以下几种

3.3.12.1自动恢复型探测器:探测器可以自动的恢复到可以进行探测的正常状态,这种可恢复使用型探测器叫做自动恢复型探测器。

3.3.12.2可遥控恢复型探测器:探测器可以通过远程操作恢复到可以进行探测的正常状态,这种可恢复使用型探测器叫做可遥控恢复型探测器。

3.3.12.3 现场可恢复型探测器:探测器可以通过现场手动操作恢复到可以进行探测的正常状态,这种可恢复使用型探测器叫做现场可恢复型探测器。

3.3.13 不可恢复使用型探测器:在探测器恢复到可以进行探测的正常状态之前,需要更换该探测器内部的一个或多个元件,或者,更换该探测器,这种探测器叫做不可恢复使用型探测器。

不可恢复使用型探测器可以进一步分为以下几种

3.3.13.1 不更换元件不可恢复型探测器:探测器对某一火灾现象做出响应后,需要更换该探测器内部的一个或多个元件,才可以使探测器恢复到可以进行探测的正常状态,这种不可恢复使用型探测器叫做不更换元件不可恢复型探测器。

3.3.13.2更换元件不可恢复型探测器:探测器对某一火灾现象做出响应后,无法恢复到可以进行探测的正常状态,除非更换该探测器才可以恢复,这种不可恢复使用型探测器叫做更换元件不可恢复型探测器。

探测器的定义,也可以根据如下方法进行定义:即出于探测器功能维护的目的,探测器是否可以被拆除。参见3.3.143.3.15

3.3.14 可拆除型探测器:出于探测器功能维护的目的,探测器被设计成可以方便的从其正常工作位置拆除的形式,这种探测器叫做可拆除型探测器。

3.3.15 不可拆除型探测器:出于探测器功能维护的目的,探测器被设计成不可以方便的从其正常工作位置拆除的形式,这种探测器叫做不可拆除型探测器。

最后,探测器的定义也可以根据其输出信号类型的不同,分为以下几种,参见3.3.163.3.18

3.3.16 开关量探测器:探测器的输出信号状态只具有两种:即“正常”和“火灾报警” 的状态,并且,探测器的输出信号状态只能是两者之一。这种探测器叫做开关量探测器.

3.3.17 多状态型探测器:探测器的输出信号具有两种以上的状态,即“正常”与“火灾报警”与其他的异常状态,并且,探测器的输出信号状态只能是其中之一。这种探测器叫做多状态型探测器。

3.3.18 类比式探测器:探测器的输出信号表示其对某种火灾现象的测量值。这个测量值可以是模拟信号,也可以是模拟信号经过译码后产生的等效的数字信号。探测器本身无法决定是否进行火灾报警。这种探测器叫做类比式探测器。

3.4 控制和指示设备(参见图1B项):控制和指示设备可以通过电源向探测器供电;控制和指示设备一般:

1) 可以用来接收探测信号并且启动火灾警报信号,也可以用来显示火灾位置并且记录火灾发生时的情况。

2) 如果需要的话,控制和指示设备可以通过火警发送装置(参见图1E项)将探测信号发送到某些地方,比如:消防部门;或者,控制和指示设备可以通过,自动消防设备控制装置(参见图1G项)将探测信号发送到某些部位,比如:自动灭火装置。

3)可以用来自动监测应该具有的正确动作,并且在系统出现明确故障时,发出声音、视觉报警。

3.5 火灾警报装置(参见图1C项):火灾警报装置用来发出火灾警报的装置。比如:声光报警装置。火灾警报装置不能编入控制和指示设备(参见图1B项)。

3.6 手动触发装置;手动报警站(参见图1D项):这两个装置是用来手动发出报警信号的装置。

3.7 火警发送(传输)装置(参见图1E项):火警发送装置是能够通过控制和指示设备(参见图1B项)向火警接收站(参见图1F项)迅速发送报警信号的装置。

3.8火警接收站(参见图1F项):接收到火灾报警信号后,能够提供必要的消防或灭火措施的指挥中心叫做火警接收站。火警接收站可以设置在远离上述设备的地方或者与上述设备设置在一起。

3.9 自动消防设备控制装置(参见图1G项):在收到控制和指示设备的信号后,可以自动启动自动消防设备的装置叫做自动消防设备控制装置。

3.10 自动消防设备(参见图1H项):自动消防设备是指火灾控制或灭火设备。比如:防火门、排烟阀、排烟风机或者自动灭火设备等。

3.11 故障报警发送装置(参见图1J项):能够通过控制和指示设备向故障报警接收站发送故障报警(或故障报警信号)的装置叫做故障报警发送装置。

3.12 故障报警接收站(参见图1K项):在收到故障报警信号后,能够给出正确的、必要的解决措施的指挥中心叫做故障报警接收站。

3.13 电源装置(参见图1L项):除了为控制和指示设备供电外,还为与控制和指示设备相关的设备供电。系统的供电可以由若干电源组成,比如主电源与备用电源。

3.14 连接元件:本国际标准中3.33.13中提到的设备相互连接时所用到的元件叫做连接元件。

3.15 信号:信号是指火灾探测和报警系统中发送的信号与做出的指示。可以进一步分为以下几种:

3.15.1 探测信号;由探测装置发出的已经发现火灾的信号叫做探测信号。

3.15.2 报警指示:由指示装置发出的已经接收到探测信号的指示叫做报警指示。

3.15.3 火警信号:火警信号可以是电信号、机械信号、声音信号、视觉信号等。用来说明某一区域已经发现火险,火警信号可以是现场发送的,提供给现场人员;也可以是远程传输信号,用来向其他人员或组织发出求救。

4 火灾探测和报警系统的组成部分

根据对各个火灾探测和报警系统的要求的不同,各个设备有着不同的组合成为系统的方法,比如:一个开始运行的系统,既可以仅由手动触发装置或者仅由火灾探测器组成,也可以有手动触发装置和火灾探测器共同组成。类似的,火警信号可以发送到一个远程地点,例如火警接收站;火警信号也可以仅发送到现场的火灾警报装置,用来发出现场火灾警报。另外,一个火灾探测和报警系统也可以启动现场自动消防设备的运行。

5 测试标准

火灾探测和报警系统中的各个组成部分应该遵守本国际标准中的相关部分的规定。

内部不含有报警功能元件的探测器(祥见3.3.18),只有当其与内部含有报警功能元件的探测器连接在一起组成系统时,才需要遵守本国际标准与之相对应的部分。

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-6 08:35:33 | 只看该作者
华为代理商

好详细阿

3#
发表于 2008-6-7 10:00:08 | 只看该作者
华为代理商

1988年的书?会不会有点过时了?

4#
发表于 2008-6-8 20:58:37 | 只看该作者
华为代理商
太好了,谢谢
5#
发表于 2008-6-19 11:50:55 | 只看该作者
华为代理商

好详细阿

6#
发表于 2008-6-24 23:19:56 | 只看该作者
7#
发表于 2008-6-25 09:03:34 | 只看该作者

好详细阿

8#
发表于 2008-7-9 15:48:34 | 只看该作者
那个是太久了
9#
发表于 2008-7-9 16:57:02 | 只看该作者

不错啊,相当详细,谢谢。

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-1 15:14 , Processed in 0.178717 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表