求助,监控485信号问题,大虾帮忙瞧瞧!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-1-22 15:37:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
接线方式如下图所示。
故障是485控制有问题,在前端单台控制没有问题,球机1、2或者3、4分开两台一起也没有问题,4台接在一起就不行,光端机已经换过没有问题。
求助大虾些怎么解决,线路最远端有200米左右,近的球机有30米左右。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2015-1-23 11:34:31 | 只看该作者
华为代理商
因该是4个球机并联后光端机485口电压不足造成的,建议增加485集线器,(另,球机地址码要分开哦)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:36:05 | 只看该作者
华为代理商
没事瞎晃荡 发表于 2015-1-23 11:34
因该是4个球机并联后光端机485口电压不足造成的,建议增加485集线器,(另,球机地址码要分开哦)

地址码拨好了,每个都不一样!
4#
发表于 2015-1-24 10:42:30 | 只看该作者
华为代理商
1、考虑协议码不正确,比如:Pelco-D 和-SD -P 选择错误就有可能是这种控制异常情况;
2、考虑增加:485码分配器
5#
发表于 2015-1-24 19:28:18 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的对检查一下
6#
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:19:54 | 只看该作者
卡西达 发表于 2015-1-24 10:42
1、考虑协议码不正确,比如:Pelco-D 和-SD -P 选择错误就有可能是这种控制异常情况;
2、考虑增加:485码 ...

好的,协议是对的,检查过了,刚刚安装好的时候都是可以的,后来有1年左右很出现的问题。
已在某宝购买了485集线器了,等待试试。。。
7#
发表于 2015-1-27 20:08:01 | 只看该作者
这个我还没遇到过