我在箱子里按防火卷帘门 上升也是一样的下降.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-4 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问防火卷帘门上和下都是下降  是怎么回事啊 我在控制箱上按上升也是下降 而且我量了一下 三相电正常 电机也没事.


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2014-6-5 18:06:12 | 只看该作者
华为代理商
    如果操作动作正常,首先检查两个接触器上相序是否相同,如相序相同,在一个接触器上调换任意两相。(按照上下顺序)。如果换不行把电机的三根线卸掉,按动上/下按钮反复测量端子排上的电压是否任意两相都是380伏。如上下电压正常。检查电机三线是否接触牢固,如一切正常,有可能电机有问题。这样的问题只要电压正常一般都是缺相或电机烧坏引起的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2014-6-4 13:10:33 | 只看该作者
华为代理商
是---新安装的?还是旧的(维护)?很多可能 ---最好详细说明。,。,
3#
发表于 2014-6-4 22:25:14 | 只看该作者
华为代理商
先把卷帘降到一半的位置,然后把上下限位都给解除,再按一下上下按键试试,
我修过一个相同毛病的,原因就是上下限位乱了,需要重新调整。
5#
发表于 2014-6-5 19:30:22 | 只看该作者
华为代理商
废纸篓3 发表于 2014-6-5 18:06
如果操作动作正常,首先检查两个接触器上相序是否相同,如相序相同,在一个接触器上调换任意两相。(按 ...

不太认同你的观点,卷帘门控制箱对相序的检查很重视的,如果相序不对控制箱会报故障,也不会响应按键的。
6#
发表于 2014-6-8 15:58:27 | 只看该作者
   我的表述你理解错了, 这你就不懂了,你没理解输出相序和输入相序的概念。所谓的相序,只是确定控制器的输入三相电源,决不决定接触器输出的相序。如两个接触器输出的三相相序相同,电机正反向的转向肯定是相同的。按键只决定停止和需要那个接触器动作。卷帘的上下是按照按键的指定方向调动接触器输出相序来决定的。