正确的485联网方式是哪种。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-5 14:46:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


您是采取哪种RS485联网方式,好像理论上是要求右边这种手拉手的形式,但实际工作中,我都是左边这种星形施工。  希望朋友们积极参与讨论,看看到底哪种才是正确的施工。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2012-10-29 11:56:41 | 只看该作者
华为代理商
一条线走到黑才是正解~~~~~~~~~~~~
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2012-7-6 10:05:30 | 只看该作者
华为代理商
按理论应该是右边这种“手拉手”形式,但我做视频监控云台485控制时,都是采用左边这种星形的,因为现在布线只能这种星形才方便。
3#
发表于 2012-7-24 16:38:12 | 只看该作者
华为代理商
右边的是对的。。
4#
发表于 2012-7-24 23:22:40 | 只看该作者
华为代理商
总线一般都是手拉手吧。
实际是不出问题很好,出问题就不是小问题,设备接的越多希奇古怪的故障越多。我一般做方案时都会加个485集线器
5#
发表于 2012-7-25 14:48:04 | 只看该作者
一般来说是使用手拉手方式,但在实际工程中也并不是一定不可以使用星型接法,如果是数量少且距离不长的情况下也可以的,我自己在工程中有这样试过,使用星型接4路,每路距离不超过80米,可以通讯,效果还可以.
6#
发表于 2012-7-25 16:16:15 | 只看该作者
呵呵,学习了
7#
发表于 2012-7-25 17:08:52 | 只看该作者
学习啥了 有些不懂  监控吗?
8#
发表于 2012-8-12 10:55:34 | 只看该作者
从零开始腾飞 发表于 2012-7-25 17:08
学习啥了 有些不懂  监控吗?

混用也可以但不要超出485总线的有效长度
9#
发表于 2012-10-5 00:01:17 | 只看该作者
右边的是正确的,个人拙见,综合布线上一定按照规矩来,这样排障的话,好处理,而且,走捷径不一定降低成本。