光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3023|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

消防电气布线的问题,请教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-12 09:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在消防设计和施工规范上没有明确规定,布线时线管能否弯成90度?有没的具体和施工和验收规?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-5-14 11:54:19 | 只看该作者
华为代理商

Re:消防电气布线的问题,请教!

"布线时线管能否弯成90度"是可以的,但是半径要大于3D


建议:加接线盒

第2.2.7条 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
一、管子长度每超过45m,无弯曲时;
二、管子长度每超过30m,有1个弯曲时;
三、管子长度每超过20m,有2个弯曲时;
四、管子长度每超过12m,有3个弯曲时;

3#
发表于 2008-7-2 11:33:40 | 只看该作者
华为代理商

谢谢.....

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 17:37 , Processed in 0.200281 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表