消防互联求解!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-11 15:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
假如:我在A地要新建一套独立的消防控制系统,选择主机为海湾GST200;我在B地同样有一套消防控制系统GST-9000,A地与B地之间有光纤通道连接;我想请问各位大侠们,能否把A地的灭火报警控制信号连接到B地的消防控制中心,需要加什么设备?求解!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-12-11 16:57:10 | 只看该作者
华为代理商
远程光钎联网
3#
发表于 2013-12-11 16:57:15 | 只看该作者
华为代理商
很容易的,都是现成的设备(海湾)只要配上光机头(光电转换设备),,另将A地设成从机,B地设成主机,,这样B地就能收到\控制A地主机信号了。
4#
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:46:18 | 只看该作者
华为代理商
GST 200是RS-232协议的啊,不是要把RS-232转成485,然后再转为光信号,GST 9000貌似能支持485协议,这样传输下来,会不会有什么问题啊?(以10KM计算) 另外,还有木有其他更好的方式可以考虑啊?求解!
5#
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:47:33 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2013-12-11 16:57
很容易的,都是现成的设备(海湾)只要配上光机头(光电转换设备),,另将A地设成从机,B地设成主机,,这 ...

GST 200是RS-232协议的啊,不是要把RS-232转成485,然后再转为光信号,GST 9000貌似能支持485协议,这样传输下来,会不会有什么问题啊?(以10KM计算) 另外,还有木有其他更好的方式可以考虑啊?求解!

6#
发表于 2013-12-12 15:45:37 | 只看该作者
本帖最后由 tanping119 于 2013-12-12 15:49 编辑


很成熟的经验了,,只要是光纤没有问题,光机头是正品的、还有232转485是工业级的(有源),,信号的传输就一定不会出现问题,,如果只是做监控,9000主机不对200主机发出控制命令,,那样也有另一个方案,,就是用无线的,,租用无线宽带,,这个方法也很成熟,,现在多被城市联网采用。
7#
发表于 2013-12-17 22:14:54 | 只看该作者
其实你只是监控的话,只要用海湾远程传输器就行了,就一台设备,通过宽带联网就行;我公司就有