弱电论坛

标题: 能否利用建筑物的防雷接地做为弱电接地呢? [打印本页]

作者: caishijie    时间: 2012-9-30 20:40
标题: 能否利用建筑物的防雷接地做为弱电接地呢?
甲方不愿意做专用弱电接地,说是要利用建筑物防雷接地做为弱电系统接地,这样可以吗?
那建筑物接地需要如何引入弱电机房呢?



作者: diandao999    时间: 2012-10-2 21:38
一般改造工程大部分都是利用建筑物柱子主筋做接地,但规范是不允许这样的,必须要独立的接地系统。如甲方坚持这样做,最好有个文字的洽商。
建筑物接地引入弱电机房的做法;一般都是利用柱子的主筋,找柱角踢出主筋,将40*4的镀锌扁钢的一端与主筋焊接(焊接好刷防锈漆),扁钢的另一端打孔(不小于圆8)与接地线连接。
作者: ggmeng    时间: 2012-10-3 10:51
引用2#:一般改造工程大部分都是利用建筑物柱子主筋做接地,但规范是不允许这样的,必须要独立的接地系统。如甲方坚持这样做,最好有个文字的洽商。
建筑物接地引入弱电机房的做法;一般都是利用柱子的主筋,找柱角踢出主筋,将40*4的镀锌扁钢的一端与主筋焊接(焊接好刷防锈漆),扁钢的另一端打孔(不小于圆8)与接地线连接。
赞成!!
作者: 弱电起子    时间: 2013-2-18 11:51
向管理员学习 原来是这样的解决方案
作者: jacalhu    时间: 2013-6-9 13:58
都说这样接不对,还是这样做了……
作者: hansenweng    时间: 2013-6-14 15:53
改造的,没办法
作者: agdcctv    时间: 2013-7-19 10:12

作者: freshman000    时间: 2013-11-20 16:11
感觉不是机房做铜排等地位接地,如果就是前端个别点位做接地,不用增加多少成本,搞点接地线,打根镀锌角钢下去,应该成本还好,成本高主要是人工估计。。。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2