大家好 !  我现在又个问题请教一下。。。我现在是一个一卡通门禁主板上 !接了 4个读卡器,进和出 各两个 。4个里只有2个可以用.  2个读卡器是并在一根线上的 ,2个读卡器是一样的 WG26的  。是不能并在一起 还是相互有什么干扰?、?/  求高手。。解救一下

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-2 15:59:04 | 只看该作者
华为代理商
貌似这样的情况是功率不够的现象!以前碰到在别人公司读头上并接我司读头的情况,他们的控制器是西门子的,有限流的设置,读头并太多后,功率不够,造成经常刷卡无法开门的情况,后面去了他们的读头,就正常了。并接是不存在问题的!你可以换成四门控制器,或两块一拖二的控制器。
3#
 楼主| 发表于 2012-5-2 16:05:26 | 只看该作者
华为代理商
没有其他的办法吗  ?单门的装4门的控制器 有点浪费。我用的也是同样的读卡器。  输出12V电压也是够的。。不知道是什么原因
4#
发表于 2012-5-26 16:30:50 | 只看该作者
华为代理商
不知道你说的2个读头在一根线上是怎么个一根法,还有是要看你的现场环境。我曾经做过一个刷卡带密码的读头密码不好使,刷卡好用,后来发现是现场干扰问题