    防火平时是常开,70度是自动关闭。排烟防火阀是70度打开,但是打开了排烟后烟雾怎么能排出去呢,之前防火阀已经关闭了吗?为什么呢?
    防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭,主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。排烟防火阀的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-10-17 18:42:29 | 只看该作者
华为代理商
开?关?都不是问题,,只是要看系统的设计,,有的是排烟兼排风,有的是排烟兼换气。系统不一样,,排烟阀的动作也不一样。
3#
发表于 2013-10-19 19:07:38 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点