海湾手动盘定义

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-30 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾手动盘定义,是不是手动盘在哪个回路,就只能定义手动盘那个回路的设备,其他回路的设备就不能定义呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-11-1 14:43:07 | 只看该作者
华为代理商
补充编码的定义是针对那些需要在手动盘上实现启停的设备,比如声光、广播、切电、电梯、防火卷帘等等。补充编码有六位,其中前两位是指所用手动盘所在回路号,一般的工程如果手动盘不超过四个的话都是在第一回路上(因为我们一个回路可以带四块手动盘),第三位和第四位是指手动盘号,从上到下依次为01、02、03…最后两位是键号。例如:1回路23号设备为声光讯响器,我们想把它定义到第一块手动盘的第三个按键上,那么该设备的“补充编码”定义为“010103”。
3#
发表于 2013-11-2 12:38:28 | 只看该作者
华为代理商
不是的。。。。随意。。。都可以
4#
发表于 2013-11-2 20:43:39 | 只看该作者
华为代理商
学习了
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-4 11:55:53 | 只看该作者
华为代理商
要区分开,手动盘的回路号和所控制设备的回路是没有关系的。
手动盘的回路号是手动盘所注册的回路,手动盘是通过回路板与主控器进行通讯的,所以要注册到某一回路才可以。
至于控制设备是哪个回路的可以根据你的要求而定。