华为代理商
有一个探头报火警主机无法复位,就另外换了个探头,换上去头子就亮红灯,连续换了3个新头子还是报火警。难道是新的探头也需要清洗吗?求原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-11-26 14:07:45 | 只看该作者
华为代理商
装了新的头子,复位一下。看看。。。
3#
发表于 2013-11-26 20:13:40 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 tanping119 于 2013-11-26 20:15 编辑

基本是重码造成的。。重新登记一下,,看看这个点的属性,,在看看这个点的模拟量,,就应该清楚了
4#
发表于 2013-11-26 22:48:00 | 只看该作者
华为代理商
看图纸或者这个回路中文注释  搞清楚这个回路应该装多少个设备   搞清楚以后去找 主机没有找到的设备   把他们找齐了就完事了
5#
发表于 2013-11-26 22:48:04 | 只看该作者
华为代理商
看图纸或者这个回路中文注释  搞清楚这个回路应该装多少个设备   搞清楚以后去找 主机没有找到的设备   把他们找齐了就完事了
6#
发表于 2014-1-19 02:17:52 | 只看该作者
烟感和其他设备重码,你找到编烟感地址的其他设备去掉就可以了
7#
发表于 2014-2-18 15:30:43 | 只看该作者
重码或者回路线接地