吸烟室需要安装何种消防探测器合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-10 09:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
吸烟室需要安装哪种消防探测器合适?烟感行吗?会不会经常性误报呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2013-9-15 10:05:37 | 只看该作者
华为代理商
  常看规范,凡是有烟雾(认为)的地方,如车库、吸烟室、厨房及漏气的地方,包括蒸汽,压缩空气和灰尘污染严重都应该安装感温探测器或手动报警按钮,安装感温探测器还要考虑室内的温度,安装哪类温度感温探测器
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2013-9-10 09:40:32 | 只看该作者
华为代理商
吸烟室用烟感是绝对不行的,建议使用温感。
3#
发表于 2013-9-12 07:15:11 | 只看该作者
华为代理商
不建设用烟感,用温感或者装个手报更好
4#
发表于 2013-9-13 08:40:16 | 只看该作者
华为代理商
吸烟室里面经常会滞留吸烟留下的烟雾,用感烟探测器容易引起误报,应选感温探测器。