280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-11 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
280度排烟防火阀平时是开启的发生火灾280度后自动熔断关闭排烟防火阀并停止风机。   通过消防主机编程联动能不能实现停止风机。如果可以应该怎么写啊   海湾的主机
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-4-11 13:14:13 | 只看该作者
华为代理商
对应的阀=x对应的风机
3#
发表于 2012-4-11 13:16:08 | 只看该作者
华为代理商
问题是这个编程是假的,真正的实现是通过防火阀放线去控制柜,连锁停风机的,你要是现场手动启风机,你阀就不启作用了,所以还是放线去做吧
4#
发表于 2012-4-11 14:20:11 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 laogst 于 2012-4-16 23:29 编辑

可以通过联动关系实现,这样做不太好,最好还是用线来联锁排烟风机
5#
发表于 2012-4-11 14:22:50 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的正确!
6#
发表于 2012-4-12 08:22:57 | 只看该作者
人家肯定知道这样做不好,就是想问海湾主机怎么设的 。可惜我不会
7#
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:15:34 | 只看该作者
赞同6楼的   就是不知道怎么设的
8#
发表于 2012-4-12 21:46:45 | 只看该作者
二次码22=X二次码19,就这么简单
9#
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:32:00 | 只看该作者
什么意思啊 看不懂  如果是利达的应该怎么写啊
10#
发表于 2012-4-16 23:16:45 | 只看该作者
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-5-3 21:01 编辑

     防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是手动打开你咋办,实际这个问题很简单。在阀开启的状态下,两个无源常开反馈点当24V开关用,连接继电器,在继电器的常闭点控制风机线圈的一个极,另一组常开点连接监视模块,当280度阀熔断关闭时继电器动作,是常闭点断开停止风机,常开点闭合反馈监视模块。