海湾的一个回路误报故障,是什么原因呀

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-6-17 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我检查了线路,线路不接地,不短路,那是什么原因呀。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-17 15:24:46 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 tanping119 于 2013-6-17 19:28 编辑

估计是没有查出来,,乱报、1、线接地;2、回路有进水的器件;3、回路板坏;4、混线(总线与别的线连在一起了);5、万用表坏(或没有正确使用),没有测量出问题。
3#
发表于 2013-6-17 15:40:58 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的 有漏电流的可能  建议按照回路设备计算电流值
4#
发表于 2013-6-17 18:12:00 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点,说的很全面!
5#
发表于 2013-6-18 01:31:25 | 只看该作者
华为代理商
如果排除掉线路的问题,那就只有回路板坏了!
6#
发表于 2013-6-22 13:13:26 | 只看该作者
回路板坏了  有可能   以前也遇到过  查了有个把星期都没查出来  最后让厂家来配合查出是回路板坏了
7#
发表于 2013-6-22 22:54:38 | 只看该作者
线路受到干扰也有可能  ,,,