光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1530|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

海湾5000回路接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-31 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本人一直做消防检测,近期开始接触维护方面,因此问题比较初级,多多指教哈

5000机器一台,4条回路,但是在机柜后面的接线端子上只发现了3个总线滤波器,就是说只有3条回路线通过了滤波器

问题

1、不通的回路能否连接到同一个滤波器上

2、不通过滤波器,直接将回路线连到回路板出口端的端子上可以不,有什么影响不

谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-1 13:05:16 | 只看该作者
华为代理商
你先看看四个回路是哪四个回路(每个回路都带了什么)。
3#
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:52:54 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2013-6-1 13:05
你先看看四个回路是哪四个回路(每个回路都带了什么)。

基本每个回路差不多,四层楼,估计是一层一个回路,2、3层回路还搞反了

我看着有一个滤波器输出联了两对线,其余的两个各连接一对线,然后回路板输出端子上连接了一对线

我想把回路线一对一对的拆除,应该能找到对应的回路

奇怪的是滤波器上同时连接两对线,这个是什么意思?
4#
发表于 2013-6-2 22:28:27 | 只看该作者
华为代理商
看看说明书先。。。。
5#
发表于 2013-6-14 20:17:42 | 只看该作者
华为代理商
基础知识先自己看看书吧
6#
发表于 2013-6-14 21:01:11 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2013-9-29 16:08:10 | 只看该作者
可以先看看海湾的设计说明。
8#
发表于 2013-10-1 11:54:09 | 只看该作者
不通过滤波器可以用,我用过。