消防水泵房消火栓,喷淋控制柜平时应该打在自动还是手动上
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-23 12:18:05 | 只看该作者
华为代理商
在大型商场或者场所时,消防控制室当有人值守的情况,打成自动禁止和手动允许,当有火灾隐情的时候,值班人员确认现场确实有火灾发生的情况,将消防主机有自动禁止打为允许,此时烟感或手报联动消防水泵,声光,风阀,风机都将自动启动
3#
发表于 2013-5-23 19:33:58 | 只看该作者
华为代理商
建议喷淋泵打在自动,消防泵打在手动 ,因为消火栓按钮里面装的有启泵线,如果有人把消火栓按钮按下后不经过主机泵就直接动了
4#
发表于 2013-6-11 18:22:05 | 只看该作者
华为代理商
消火栓按钮里面装的有启泵线,如果有人把消火栓按钮按下后不经过主机泵就直接动了