光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3279|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

急!急!急!云台控制问题(很诡异)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-17 08:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
又两个云台接到一根控制线上

  第一个云台和第二个云台之间距离有30米左右  控制线总长度有80米左右 

第一个云台不接控制线 第二个云台可以控制  如果接上第二个云台不能控制 第一个云台也不能控制  检查过线路都没有问题  视频电源都正常

第一个云台直接接电脑也正常 

就是一放到现场 就不能用  而且会影响第二个云台控制  在现场 单接这个云台也不能控制

另外这两路都通过光端机  去的机房   

我感觉光端机应该没有问题  单接第二个云台也可以正常控制  ! 有没有 高手能帮我分析一下这个是什么毛病啊  我已经头疼好几天了

小弟在这里不胜感激
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-17 10:33:24 | 只看该作者
华为代理商
应该是云台有问题,我前些天也遇到一个云台,控制线超过二米长就不能控制了
3#
发表于 2010-10-17 20:34:48 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点 换个球试试看 有可能是球坏了 或是冲突之类的
4#
发表于 2010-10-18 16:18:32 | 只看该作者
华为代理商
球机不太容易坏吧
5#
发表于 2010-10-18 20:26:34 | 只看该作者
华为代理商
多半是控制线,要么好是光端机没弄好的原因吧 !
6#
发表于 2010-10-19 00:27:53 | 只看该作者
在现场把第二个云台拿下来,在把第一个云台换到第二个云台处单独接好线路看是否能控制,不行那就是球机问题。
7#
发表于 2010-10-20 23:38:49 | 只看该作者
控制线问题,线径太细或者线间短路造成。
8#
发表于 2010-10-26 16:39:16 | 只看该作者
其实这个都不存在什么诡异的东西,是你心理作用罢了,静下心来好好想一想。不在乎就三个东西。一个设备。二是线路。三是电源。总有一个出问题。
9#
发表于 2010-10-26 20:23:53 | 只看该作者
学习了
10#
发表于 2010-10-29 06:19:52 | 只看该作者
看一下地址码相同了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册