弱电施工中的接地点从哪里接

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-13 15:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

    在长沙某局的计算机房工程施工中,施工单位从利用建设物构造柱钢筋做防雷接地引下线的钢筋"T"接至计算机房作为弱电系统的"接地线",这个做法是错误的.正确的做法应该是:如果强、弱电共用接地极的话,应该从最低层的接地极处直接用50平方毫米以上的镀锌钢导体或16平方毫米及以上的铜导体作接地干线引至弱电配电室作为总接地干线.当然另一方法就是按规范要求设置专用的弱电接地极,不与强电系统接地共用

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-13 16:21:32 | 只看该作者
华为代理商
 大楼存在着强电接地和弱电接地,采用共用接地体,因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接闪雷电时,引下线的不对称接闪现象等,造成了同一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位,有可能存在相对电位,这将可能使弱电设备内部强电接地点与弱电接地点之间造成闪烙现象,从而损坏设备。 将强电引到机房配电箱后,从强电井内引出的PE线不再在机房内使用,机房内的单相三线制中的PE线采用在机房配电箱内连线到机房环行接地母排,所以在强电地与弱电地之间加装等电位连接器,一旦出现不对称现象可起到等电位连接的保护作用。