有的厂家推荐B级、C级、D级尽量选用30kA的产品,为的是可靠性高?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-6 08:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有的厂家推荐B级、C级、D级尽量选用30kA(10/350μs)、100kA(8/20μs)和40kA(8/20μs)的产品,为的是可靠性高?是这样吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-9 15:44:25 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="xiaoxiongmao"]有的厂家推荐B级、C级、D级尽量选用30kA(10/350μs)、100kA(8/20μs)和40kA(8/20μs)的产品,为的是可靠性高?是这样吗?[/quote]

避雷针已把雷电流的绝大部分分流到地,剩下的部分靠SPD进一步分流,选型设计中比较遵从的最大的雷电流是210KA。
空旷的场地,选用大通流能量完全有必要,如在铁路沿线使用的SPD损坏率就说明这个问题。但在工矿企业、楼堂馆所、民用住宅等城市建设中,周围建筑多,完全没有必要选用这么大规格的SPD!厂家推荐往往夹着商业利益的驱动!试想在几十年的生活中,有多少这么大的雷击?雷电流被多次分级分流后,到达终端时的能量已经非常的小,在D级选用10kA足矣!雷击浪涌电压经过逐级分流后,能量逐渐减少,另一方面随着线路的传输,能量也在不断的衰减,完全没有必要选用大通流规格的SPD,使成本上升。