光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1396|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

寻可跟可燃气体控制器连接的火灾控制器主机或CRT装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-16 09:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我公司客户现要求把可燃气体控制器信号接入火灾报警系统中,请问现在的火灾报警器或CRT能否有这个功能,对可燃控制器的输出信号有什么要求。谁家有这种产品。谢谢。     小弟对消防这块接触不多,特向各位老大求助。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-17 09:50:40 | 只看该作者
华为代理商
一般的报警主机都有这个功能,可燃气体控制器提供干接点信号,通过模块接入报警主机。
3#
发表于 2013-4-17 12:45:45 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2013-4-17 09:50
一般的报警主机都有这个功能,可燃气体控制器提供干接点信号,通过模块接入报警主机。

这个可以
4#
发表于 2013-4-17 14:59:36 | 只看该作者
华为代理商
二楼的说法比较认同
5#
发表于 2013-4-18 10:58:16 | 只看该作者
华为代理商
方法同二楼。。。
6#
发表于 2013-4-22 12:47:46 | 只看该作者
本帖最后由 じ☆veve℡缘 于 2013-4-22 12:52 编辑

基本每个报警厂家都能实现,有非编码的可燃气体探测器,也有非编码的可燃气体探测器,编码的可以直接接在报警主机上,而非编码要加一个单输入模块。       如果用可燃气体控制器来带可燃气体探测器的话需要加联网模块或联网卡来与集中机通讯,在通过集中机与CRT连接,或可燃气体控制器直接与CRT连接(通过通讯模块实现)
7#
发表于 2013-4-26 23:52:26 | 只看该作者
可燃气体报警控制器在报警时必定会输出警报信号,信号要么是干触点信号,要么是电压信号,只需要将火灾报警控制器的信号线引入,安装输入模块接收该信号就可以达到监控功能。