消防弱电海湾问题求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-2 19:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾的设备。一个回路7到11层。 在9层出现了,1个排烟阀和一个讯响器故障。这故障是时常好时常恢复。线路。电压都正常。设备也跟换过。就是好不了,求大神解说
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-2 20:21:38 | 只看该作者
华为代理商
时常好时常恢复这样问题处理起来比较麻烦------1、在主机上查看这两个器件的工作曲线(模拟量);2、这两个器件是否存在版本兼容问题;3、不知道主机是哪一年产的,新国标的主机都有故障类型判断功能。
3#
发表于 2013-4-2 21:06:23 | 只看该作者
华为代理商
设备、线路、回路卡。三个里必有一个,慢慢找。
4#
发表于 2013-4-2 21:38:22 | 只看该作者
华为代理商
确实很麻烦。。。头疼
5#
发表于 2013-4-2 21:38:30 | 只看该作者
华为代理商
确实很麻烦。。。头疼
6#
发表于 2013-4-3 15:09:47 | 只看该作者
你用的线是不是软线啊···如果不是换成软线试试··
7#
发表于 2013-4-3 18:43:57 | 只看该作者
耿胖 发表于 2013-4-3 15:09
你用的线是不是软线啊···如果不是换成软线试试··

为什么软线可以 求解
8#
发表于 2013-4-3 22:05:02 | 只看该作者
你可以把它接在主机后面多观察几天看看就知道是线路问题还是设备问题
9#
发表于 2013-4-4 22:17:35 | 只看该作者
学习了
10#
发表于 2013-4-7 07:57:57 | 只看该作者
海湾的新国标的主机有故障类型判断功能吗?