光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 942|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

求助北京利达消防

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-7 22:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
以前没有做过这个产品求各位大师告诉我消火栓怎么接线
我们只穿了三根起泵线
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-4-8 13:33:51 | 只看该作者
华为代理商
利达的消火栓按钮要 1组信号线 1组起泵线 1组24V,要24V是为了点亮回答灯,当然你也可以不放24V,通过控制器来点亮回答灯
3#
发表于 2013-4-8 13:36:52 | 只看该作者
华为代理商
火灾报警控制器控制LD2002EN消火栓按钮回答灯的使用注意事项
新消火栓按钮LD2002EN回答灯的控制点亮方式有两种(可通过跳针设置来选择):
工作方式1:消防泵反馈线无源节点信号连接LD2002EN的回答端,当消防泵动作其无源节点闭合时,LD2002EN的回答灯由24V点亮。(同以前消火栓按钮LD2001EN工作方式)
优点:回答灯的实时性强,不受控制器及总线故障信号的影响。可靠性高。
缺点:现场布线较多。

工作方式2:通过盘或模块的将消防泵的反馈信号采集后上传给控制器,由控制器点亮相应的LD2002EN的回答灯。
优点:节省工程布线费用。
缺点:回答灯的控制受控制器及总线故障信号的影响。当控制器故障时此灯无法正常控制。

为工程使用安全可靠,仍建议采用方式1,如客户确认要采用方式2时,须注意以下问题:
1、        首先查看确认LD2002EN的跳针设置:
1)正视消火栓按钮,短路块在下端为工作方式1;
2)正视消火栓按钮,短路块在上端为工作方式2。

2、        用编址器设置对应消防泵的地址
1)        首先查看编址器的软件版本号:应为V1.63及以上版本。查看版本操作方法:按下“类型”按键,显示“8”,按下确定即可显示版本号。
2)        消防泵对应地址用编址器对LD2002EN进行设置,按“类型”键,显示“7”是读消防泵反馈地址号、显示“9”是写消防泵反馈地址号。


4#
发表于 2013-4-8 19:24:58 | 只看该作者
华为代理商
学习了!
5#
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:08:14 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2013-4-8 13:36
火灾报警控制器控制LD2002EN消火栓按钮回答灯的使用注意事项
新消火栓按钮LD2002EN回答灯的控制点亮方式有 ...

谢谢,学习了
6#
发表于 2013-4-17 12:56:05 | 只看该作者
じ☆veve℡缘 发表于 2013-4-8 13:36
火灾报警控制器控制LD2002EN消火栓按钮回答灯的使用注意事项
新消火栓按钮LD2002EN回答灯的控制点亮方式有 ...

绝对利达内部人员
7#
发表于 2013-4-17 21:31:37 | 只看该作者
以前是  现在不是了   现在搞安装维保
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册