光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2461|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电源是否要按照GB50057-94(2000版)设计A、B、C、D四级保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-28 08:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

如题所述。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-28 13:04:03 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="security"]

如题所述。

[/quote]

 

不是!IEC61643-12(考虑0.8的安全系数)和GB50057-94(2000版)把220/380电源从电源设备处到终端设备的绝缘耐冲击电压额定值分为四级,既A≤6kV、B≤4kV、C≤2.5kV、D≤1.5kV,与保护分级是两回事。为了实现把浪涌电压限制在设备能承受的水平内,分设几级保护完全取决于实际情况。就是说为了能实现把浪涌过电压限制在设备能承受的水平内,需要几级保护就设几级保护。但一定要按逐级分流、分级保护的方法,才能保证SPD即有很长的寿命,又能把电源系统雷击浪涌电压限制在设备能承受的水平内。

3#
发表于 2008-5-28 17:43:03 | 只看该作者
华为代理商

不错,说的非常专业

4#
发表于 2008-5-31 16:10:35 | 只看该作者
华为代理商
受教了。谢谢楼上的讲解!