光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3205|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

松江1501A主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-13 13:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机报的是总线短路,把总线拆开后用万用表2M量不出来,打到测两极管档量的话,单向有一个700欧姆左右的阻值,求教高手大概是什么原因?呵呵,第一次修松江的产品,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-13 16:20:38 | 只看该作者
华为代理商
探头接反了,或回路卡故障.
3#
发表于 2009-4-15 22:23:25 | 只看该作者
华为代理商
主机报个EDD
4#
匿名  发表于 2009-5-3 15:29:15
华为代理商
回路板问题。。我就是做松江的
5#
发表于 2009-5-3 17:26:23 | 只看该作者
华为代理商
将总线断开,看看主机还报什么?将总线在主机上只接一个探头,看看主机报什么?通过两次实验就知道原因了。是回路板坏?还是外线有问题?
6#
发表于 2009-5-3 17:42:20 | 只看该作者
用2极管打是否接通
7#
发表于 2009-5-4 23:51:19 | 只看该作者
查现场设备一般是某个点内部二极管击穿后出现的问题,要不查下是否存在防爆的设备
8#
发表于 2009-5-5 00:31:09 | 只看该作者
呵呵,松江的机器很鬼,排开线路故障,报总线短路是小回路板有问题,以下器件及周边元件如果异常或不良或虚焊都会引起主机报总线短路故障,仅供参考。











9#
发表于 2009-10-20 19:30:28 | 只看该作者
专业修松江厂机器 QQ 779031026
10#
发表于 2010-8-21 20:13:52 | 只看该作者
不是线路问题,直接查一下那个手报坏了就是