新人:单位刚刚交接设备(海湾5000),现场8300动作,但主机无显示(主机上有注册号),模块拔下后主机无反应,求教!
另:主机输出指令,现场8301不动作,更换新模块后(写原号)仍然不动作,重新写新号后正常,将旧模块重新写新号后也正常。注:(现场没有重号、也没有屏蔽),请教原因。谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-2-1 18:15:57 | 只看该作者
华为代理商
可否查看你设备定义时,你的二次码备注是否填写有误。
3#
发表于 2013-2-3 08:11:00 | 只看该作者
华为代理商
奇怪啊,楼主说的是新设备吗?
4#
发表于 2013-2-3 10:50:27 | 只看该作者
华为代理商
1、未注册,2、重码。3、。。。。
5#
发表于 2013-2-5 11:07:58 | 只看该作者
华为代理商
未注册上
6#
发表于 2013-2-17 15:51:42 | 只看该作者
屏蔽了?
7#
发表于 2013-2-20 17:18:35 | 只看该作者
先查看屏蔽里有无该设备,如无,该设备所在回路里该设备是否注册上了
8#
发表于 2013-2-21 20:18:04 | 只看该作者
第一条在调试状态下把设备从新注册看看第二条号码不在同一个回路
9#
发表于 2013-5-20 15:04:46 | 只看该作者
要考虑主机是哪一年的?
10#
发表于 2013-5-21 14:25:47 | 只看该作者
未注册,不在线吧。