求松江 喷淋泵多线模块接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-15 20:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求一份喷淋泵 消防泵接线图   
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-19 22:41:43 | 只看该作者
华为代理商
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.  启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取.
3#
发表于 2012-8-19 22:42:22 | 只看该作者
华为代理商
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.  启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取.
4#
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:47:32 | 只看该作者
华为代理商
上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:41
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动 ...

谢谢你的解答     那么请问手动控制线如何接呢   手动控制线我放的6根BV线  请问是否足够?
5#
发表于 2012-10-10 18:40:24 | 只看该作者
华为代理商
6#
发表于 2012-10-21 19:06:59 | 只看该作者
泵多线总线控制示意图(GST产品)