背景音乐和消防怎么联动.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-7 09:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
背景音乐和消防如何联动,有经验的朋友能否详细指点一下,这个是否要与消防主机厂商、背景音乐厂商一起协调解决?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-1-7 10:22:16 | 只看该作者
华为代理商
1、背景音乐主设备支持强切,那么直接连在机房并合就行
2、如果背景音乐不支持强切,那么在弱电井背景音乐主线和消防弱电井并合的地方装继电器,平时播放背景音乐,但是当消防有音乐来时,将自动切断背景音乐,播放消防音乐,消防不给信号,又可以正常播放背景音乐了。
3#
发表于 2013-1-7 14:23:09 | 只看该作者
华为代理商
找背景音乐厂家,要求配置消防联动功能,厂家能提供:消防广播联动盘和24V强切电源
4#
发表于 2013-1-23 10:18:27 | 只看该作者
华为代理商
要求配置消防联动功能,厂家能提供
5#
发表于 2013-1-23 11:57:33 | 只看该作者
华为代理商
正在努力的学习中
6#
发表于 2013-3-21 12:11:40 | 只看该作者
本帖最后由 安静的疯子 于 2013-3-21 12:13 编辑

你是要实现平时放背景音乐,火警时启动紧急广播吗?几个防火分区?
7#
发表于 2013-3-21 14:26:51 | 只看该作者
一个继电器就可以了,消防报警都带24V的报警信号输出模块的啊。链接到背景音乐的强插上就可以了,只要和背景音乐的供应商沟通一下就可以了
8#
发表于 2013-3-22 20:24:43 | 只看该作者
同意hwj200323 的说法,我们公司也是这样
9#
发表于 2013-3-23 10:23:53 | 只看该作者
学习
10#
发表于 2013-4-30 07:59:38 | 只看该作者
   以上说的太复杂了,只需一个消防模块和一个继电器就可以完成了,将背景音乐线接在继电器的常闭点上,将消防广播线接在继电器常开点上,将喇叭线接在继电器的公共点上就行了。这是消防最基础的知识。