光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1330|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

自动喷水灭火系统检测时,主要测试哪些功能?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-13 10:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
自动喷水灭火系统检测时,主要测试哪些功能?
是否有相应规范和要求。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-13 14:14:10 | 只看该作者
华为代理商
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005
3#
发表于 2012-11-13 15:41:27 | 只看该作者
华为代理商
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005)
4#
发表于 2012-11-13 16:04:38 | 只看该作者
华为代理商
规范当然有
5#
发表于 2012-11-14 12:07:05 | 只看该作者
华为代理商
自动喷水灭火系统的检测,应在符合现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:
(1)工作泵与备用泵转换运行1-3次;
(2)消防控制室内操作启、停泵1-3次;
(3)水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%-30%的比例进行末端放水试验。
以上的控制功能、信号均应正常。
6#
发表于 2013-1-16 20:26:40 | 只看该作者
检测及验收最主要查的是:1.末端试水启泵2.控制中心远程启泵3.湿式报警阀处放水让压力开关启泵。
7#
发表于 2013-1-18 00:16:54 | 只看该作者
检测要查的东西还是相当多的,不过大体分为几个方面:1安装;2手自动启停泵;3压力。
8#
发表于 2013-1-19 20:43:47 | 只看该作者
水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%-30%的比例进行末端放水试验。
以上的控制功能、信号均应正常。
9#
发表于 2013-1-20 23:00:25 | 只看该作者
楼上的复制别人的成果,貌似不地道。
10#
发表于 2013-3-14 19:40:23 | 只看该作者
同意5#,6#楼的说法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-15 14:28 , Processed in 0.096363 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表