视频头带电是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-30 21:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
    碰到一个工地,主机是大华的   监控用的是双绞线传输。其中有一个摄像机是要接银行那种字符叠加器 。不知道你们有没有听说过     就是 点钞机点了多少在对着点钞机的那个镜头上面要显示多少张。   但是那个镜头单手拿着那个视频头没有关系   只要双手或者另外一只收抓铁的丝杆或者龙骨   立刻就有被电的感觉。测试了一下   当爱有100多伏     而且  那个点钞机只要一插电   监控图像立刻很大横纹干扰   拔掉点钞机插头    干扰模式就没有了       郁闷的很   想了很多办法   老是解决不掉这个问题。   请教各位大神    !!!!!!!!!!急啊!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-1-31 21:56:16 | 只看该作者
华为代理商
这个问题很明显是电源的问题啊,,,你监控供电是单独的吗?点钞机的供电和监控的供电是分开的吗?建议用断开法检测,,,把所有监控的电源都断开,只开有问题的那个摄像机,看问题出在那里。一步一步分开后把问题直接检出。。。
3#
发表于 2013-2-1 11:50:39 | 只看该作者
华为代理商
视频线带电我也遇到过,不过没查出问题原因
4#
发表于 2013-2-1 14:13:12 | 只看该作者
华为代理商
都是电源惹的祸,尤其是“开关电源”。建议换新电源,或是换内部含变压器的整流电源。
5#
发表于 2013-2-3 09:02:30 | 只看该作者
华为代理商
也来学习一下 谢谢
6#
发表于 2013-3-10 15:13:33 | 只看该作者
换电源吧
7#
发表于 2013-3-10 18:13:36 | 只看该作者
试下接地看有没有效果或者电源前面加个小设备,监控专用的抗干扰器
8#
发表于 2013-3-12 19:28:49 | 只看该作者
9#
发表于 2013-3-12 20:25:02 | 只看该作者
你主机接地了吗?有可能是接地不行




成都安防监控:http://www.shiweicc.com
10#
发表于 2013-3-23 10:55:32 | 只看该作者
多半是电源质量不好引起的