光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 675|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

防火阀异常的解救。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-19 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
防火阀在关闭状态下。现场显示正常。主机报故障。开启防火阀后现场报工作。主机报反馈显示正常。故障怎么解决?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-19 21:37:53 | 只看该作者
华为代理商
很简单的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-4 17:22 , Processed in 0.106403 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表