请问:弱电线缆有哪些不能够共沟共井?有具体设计要求么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-10 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-10 23:26:26 | 只看该作者
华为代理商

弱电线缆只能在弱电竖井内敷设的,标准里都有说明的,《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000》里面关于干线子系统要如下:
7.0.6缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等竖井中。
仅此一项就可证明综合布线是不可以走强电竖井的,而后面的表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距,也再次说明了,在强电竖井中同时走综合布线线缆是不符合规范的。

3#
发表于 2008-5-11 07:45:11 | 只看该作者
华为代理商

强电与弱电在同一电井里布线时,要相距30CM.

 

4#
发表于 2008-5-28 09:08:05 | 只看该作者
华为代理商

看看相关规范就搞定了!~