       松江飞繁的设备消防广播使用啥型号模块,第一次使用请教下诸位了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-8 00:20:06 | 只看该作者
华为代理商
使用输入输出模块1825即可。也就是跟警铃模块一样。松江没有专用模块。
3#
发表于 2012-12-9 12:09:43 | 只看该作者
华为代理商
chenghuan 发表于 2012-12-8 00:20
使用输入输出模块1825即可。也就是跟警铃模块一样。松江没有专用模块。

专家 就是专家
4#
发表于 2012-12-12 23:57:54 | 只看该作者
华为代理商
hudaojia 发表于 2012-12-9 12:09
专家 就是专家

谈不上专家,不过这种小问题还是难不倒我。
遇到什么问题可以问我哦,最精通的就是松江各种型号的。
5#
发表于 2012-12-14 21:57:08 | 只看该作者
华为代理商
chenghuan 发表于 2012-12-12 23:57
谈不上专家,不过这种小问题还是难不倒我。
遇到什么问题可以问我哦,最精通的就是松江各种型号的。

到时候向你请教
6#
发表于 2012-12-14 21:57:30 | 只看该作者
请教专家,松江3102子母头温感,加温现场报警,中控咋没反应呢?
7#
发表于 2012-12-15 21:49:39 | 只看该作者
lmx888 发表于 2012-12-14 21:57
请教专家,松江3102子母头温感,加温现场报警,中控咋没反应呢?

3102是控制器的型号,不是探头的型号。
不过用在这个机器上的子母探头有模块带,模块信号和电源线连接,到探头是两根线,最末端要加电阻。
首先确认回路配置中,探测器的模块号码是否太大,相对来讲,号码超过127针对不同版本是有缺陷的,有些是无效的;
其次,几乎所有版本的号码超过190是无效的,200点是理论容量,实际达不到,不过也不是完全达不到;
然后,探头的模块地址是否编辑正确,有无重码,请详细确认;
最后,因为是子母型的探测器,如果有在同一母号码上报过火警的子探头,那么其他所有的子探头就不会再报火警,只有指示灯会亮。
8#
发表于 2013-3-14 17:25:16 | 只看该作者
上海松江的几种模块使用如下:
1.  1751 中继模块 是接回路S+,S-上的短路隔离器

2.  1750 中继模块 接 水流指示器,信号蝶阀,压力开关,70度防火阀等监视设备

3.  1825输入输出模块  控制 消防广播,声光报警器,强切,正压送风阀,排烟阀,280度防火阀,卷帘门,电梯迫降,挡烟垂壁,背景音乐等

4.  1807A 多线模块    控制消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,正压送风机等重要消防设备.
9#
发表于 2013-3-14 17:28:45 | 只看该作者
chenghuan 发表于 2012-12-15 21:49
3102是控制器的型号,不是探头的型号。
不过用在这个机器上的子母探头有模块带,模块信号和电源线连接, ...

很熟悉松江的产品嘛,谢谢!
10#
发表于 2013-3-14 22:12:46 | 只看该作者
chenghuan 发表于 2012-12-12 23:57
谈不上专家,不过这种小问题还是难不倒我。
遇到什么问题可以问我哦,最精通的就是松江各种型号的。

给个QQ 好请教