光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7155|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

北京利达128E编程

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-2 12:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我想问下利达128E主机联动编程.主机上编程程序内有联动启动的模块号.而系统联动测试时,程序内的模块不能联动启动.出现这情况不单止是一个模块大部分回路都有这种情况存在.请问下那位楼主能帮我分析下.谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-4 09:50:03 | 只看该作者
华为代理商
联动程序上是否存在问题? 可能需要重写程序。 另外:您确认被联动的这些模块无故障?被联动的模块上启动指示灯是否亮? 被联动模块的联动供电电源是否电压和电流足够?......
3#
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:54:16 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主.那些联动时不能启动的模块在主机上单独启动可以启动.就是联动时不能.而且编程程序内又存在此联动启模块
4#
发表于 2008-9-18 00:18:12 | 只看该作者
华为代理商
主机打到自动没有,或是联动逻辑没有
5#
发表于 2008-9-18 07:32:40 | 只看该作者
华为代理商
利达的最不好搞了,呵呵,这种情况估计还是程序重新编一下就好了
6#
发表于 2008-9-20 00:03:15 | 只看该作者

我们这就是用的利达的,我看懂怎么调试,每次调试时总是厂家来人!真烦

 

 

 

 

 

7#
发表于 2008-9-20 12:04:12 | 只看该作者

买一个编程器

把程序考下来分析

8#
发表于 2008-12-19 17:13:32 | 只看该作者
最近我也出现了这情况
9#
发表于 2008-12-19 17:26:25 | 只看该作者
检查下所编的逻辑程序以及模块的连线是否完全正确,试联动的时候主机是否在自动?
10#
发表于 2009-1-3 12:34:08 | 只看该作者

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册