华为代理商
如题,请高手指教!谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-23 10:39:37 | 只看该作者
华为代理商
甲方钱多当然是UPS供电,这样更安全可靠。  如果成本限制较紧,就直接市电供电也是完全可以的,因为门禁主机都会内置蓄电池,可以在市电停电时供电一段时间的。
3#
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:16:01 | 只看该作者
华为代理商
艾斯卡普 发表于 2012-3-23 10:39
甲方钱多当然是UPS供电,这样更安全可靠。  如果成本限制较紧,就直接市电供电也是完全可以的,因为门禁主 ...

,艾斯卡普,按照设计规范应是用UPS供电吗?

4#
发表于 2012-12-17 11:28:52 | 只看该作者
华为代理商
多用UPS电源。
5#
发表于 2012-12-19 09:34:17 | 只看该作者
华为代理商
用ups稳定,减少维护量
6#
发表于 2012-12-25 15:22:51 | 只看该作者
UPS 供电,可以保证在断电的情况下,正常工作!一般看甲方的要求!
7#
发表于 2012-12-27 15:50:49 | 只看该作者
其实最好是接到弱电井的具有消防联动的强电插座上。。
UPS也行,不过需要消防来一路消防联动信号,保障消防联动时该断电开门的能开门,别把人锁死在里边;该断电关门的得关上,别丢东西。
8#
发表于 2012-12-31 19:06:14 | 只看该作者
同意六楼方案
9#
发表于 2013-1-28 16:26:11 | 只看该作者
对,需要和消防联动,一般工程需要消防给你个开关量,然后你接到你的UPS输出上,只要消防报警,门禁就要常开
10#
发表于 2013-1-29 11:11:06 | 只看该作者
看你的具体要求,有的是断电开门,有的是断电关门