狮岛2100报警设备的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-14 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
2001年的设备,起先主机报“因欠款。。。。主机无法正常运行”,后来经过开关机,主板复位按钮复位后不再显示。现在是03子站部分探测器,不定时、无规律报故障,且自动恢复。将此子站线路板与其他子站线路板更换,两块板上都有设备报故障,请问是什么原因,子站拨码已设定。

主板上的火警输出点在哪里,主板上方有五个黄色继电器,再上面有五组常开常闭端子,但是主机报火警,它不动作,它是干什么用的?

那位大侠熟悉狮岛的请赐教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-14 19:34:16 | 只看该作者
华为代理商


提供一张主板照片呀。。。 5组继电器,应该是5组可编程输出端口

调整大小 狮岛主板.JPG (38.94 KB, 下载次数: 11)

调整大小 狮岛主板.JPG
3#
 楼主| 发表于 2010-1-15 23:37:14 | 只看该作者
华为代理商
就是他,你那上面是五个黑色的,我想取火警输出点怎样取 ,或者怎样编?
4#
发表于 2010-1-17 19:37:47 | 只看该作者
华为代理商
试一个火警,量一下开关就知道了
5#
发表于 2010-1-18 06:56:30 | 只看该作者
华为代理商
这5个继电器是要编程后才有输出的,不是楼上说的是火警输出继电器。
6#
发表于 2010-11-3 21:54:13 | 只看该作者
有一个是火警继电器,上面有定“fire"
7#
发表于 2010-11-4 21:22:17 | 只看该作者
互相学习!!