标题: 消火栓启泵按钮启泵方式 [打印本页]
作者: 初级电工 时间: 2007-3-21 09:43
标题: 消火栓启泵按钮启泵方式
消火栓启泵按钮启泵可否采用以下方式:
消火栓铵钮放信号线直到泵房,在泵房加监视模块和控制模块,当按钮被压下时监视模块动作联动控制模块,启动消防泵。可否?请高手指教!!
作者: 消防专干 时间: 2007-3-23 08:56
标题: Re:消火栓启泵按钮启泵方式
一般消火栓按钮(6线),动作信号(2线)即传给消防控制室,同时又启动消防泵,按钮处还显示消防泵的工作状态(指示灯2线)。 另外加2线,用于总线输入模块24V供电/输入。
有些消防消火栓可能仅需2总线就可使用,有些可能需要8线才可使用,具体咨询厂家。
作者: beiyi119 时间: 2008-3-9 23:13
标准也该是6根线或8根!
作者: zhangganglie 时间: 2008-4-6 22:32