请问大家;怎样对电容器放电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-2-18 18:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教大家,谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-2-19 08:50:28 | 只看该作者
华为代理商
  并联灯泡作为放电电阻,这是最安全,最方便的方法(注意:灯泡电压通常AC220V,而电力电容电压达AC400V左右,所以应该串二个灯泡)
  特别提示:当放电灯泡损坏时,电容器内存贮的电荷放不出。一旦检修时人体同时触及两个接线桩头,就由人体作为导体构成回路产生放电现象。

放电灯泡.gif (5.74 KB, 下载次数: 6)

放电灯泡.gif
3#
发表于 2008-2-19 10:59:41 | 只看该作者
华为代理商

二楼说的对,电容器放电主要是安全问题

文字解释补充一下;放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和无放电声为止。电容器如果在内部发生断线、引线连接不良等故障,其两极间还可能会存在残余电荷,而在人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的,故检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极,以使其放电,此外,对采用串联接线方式的电容器,还应单独进行放电。。。

4#
发表于 2008-2-19 12:35:11 | 只看该作者
华为代理商
很好
5#
发表于 2008-2-29 15:47:18 | 只看该作者
华为代理商
同意一楼的做法,注意安全
6#
发表于 2008-3-2 12:28:35 | 只看该作者
很好,重点就是注意安全.