[quote user="dingdang"] 最大负荷为20KW的三相设备(三相不平衡),零线对地线电压应小于多少算是正常?[/quote] 按《民规》规定的±5%计算:N线不平衡电压为380*±5%=±19V; 《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》3.3.3 正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)可按下列要求验算: (1)一般电动机±5%。 (2)电梯电动机±7%。 (3)照明:在一般工作场所为±5%;在视觉要求较高的屋内场所为+5%、-2.5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%。 (4)其他用电设备,当无特殊规定时为±5%。 注;如果是TN-C-S系统,正常情况下,零线对地线不应该有电压。 |