对楼主所提解释: I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定频率下的额定电压施加到一个绕组的端子上,其它绕组开路时,流经该绕组的电流值,对于三相变压器是流经三相端子电流的算术平均值。 P0即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响P0数值的大小,P0与参考温度无关。 Pk即负载损耗,对于三相变压器指当额定电流流过高压绕组时,且低压绕组短路,在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。又称为铜损,一般参考温度为75℃,其数值反映变压器负载时,电流流过绕组时绕组电阻所消耗的功率,Pk与参考温度有关。 Uk即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。 |