光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2866|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

消防设备检修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-6 11:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

消防设备检修
1、消防泵的检修

在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压。

以上工作完成后将消防泵控制装置转入到手动状态,通过消防泵控制装置的手动按钮启动主泵,用钳型电流表测量启动电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5分钟,如果启动时间过长,应调节启动装置内的时间继电器,减少降压过程的时间。主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一至,能通过消防泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。

2、水流指示的检修

水流指示器分机械式和感应式两种,启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,通过万用表测量水流指示器输出信号端子,利用秒表测量在末端试水装置放水后5-90秒内水流指示器是否发出动作信号。如发不出动作信号,则应重新调整水流指示器的浆叶是否打开,方向是否正确,微动开关是否连接可靠,与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。

3、湿式报警阀的检修

湿式报警装置在系统充水结束后,阀前压力表和阀后压力表的读数应相等,表明水源压力正常,管网无漏损。

打开试警铃阀观察水力警铃应在5-90秒内发出报警声音。用万用表测量压力开关是否有信号输出,用声压计在距离水力警铃3米处(水力警铃喷嘴处压力不小于0.05MPA时),其警铃声强度应不小于70DB。
 
 
 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-7 22:04:40 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 09:22 , Processed in 0.083583 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表