一 分体式空调系统
  分体式空调的初次投入资金最少,一般为1200~2000元/Kw。无需设置空调机房和配置附加设备;可以单独控制,使用简单,
安装方便,并且节省使用空间。
  因其制冷系数低,一般为2.6~3.0,所以运行费用高。分体式空调的使用寿命比较短,一般为3~5年,需要重新投入购置设备

  每一台室内机对应一台室外机,相互连接的冷媒管在室内很难隐藏,并且室外机的安装严重影响建筑物外立面的美观。
  另外,单台空调器可以实现变频控制,但初次投入资金也相应增加至2000~3000元/Kw。
二 水冷冷水式中央空调系统
  水冷冷水式中央空调系统的初次投入资金一般为4000~6000元/Kw。需要设置制冷机房和空调机房,同时要配置冷冻水泵、冷
却水泵和冷却水塔;占用面积和空间多,且安装比较复杂。
  水冷冷水机组的制冷系数高,一般都高于5.0,所以运行费用相对于分体式空调器的运行费用要节省很多。
  各个空调房间能够单独控制室内空调设备的启停和室内温度参数的设置。当总负荷发生变化时,制冷机组可以实现变频控制,
在10~100%的负荷之间相应改变工作负荷,但是制冷机组仍需继续工作。
三 风冷冷水式中央空调系统
  风冷冷水式空调机组是分体式空调机组和水冷冷水式空调机组相结合的一种空调机组。风冷冷水式中央空调系统与水冷冷水式
中央空调系统相比较,节省了冷却水系统的初次投入和运行费用;风冷冷水式机组可以放置于建筑物的天面,无需单独设置制冷机房,节省了机组设备的占用面积。
  风冷冷水式中央空调系统的初次投入资金一般为3000~5000元/Kw。风冷冷水式空调机组制冷系数一般都为2.8~3.2,所以运
行费用比水冷冷水机组的运行费用要高25%左右。
  风冷冷水式空调机组也可以按照空调负荷的变化实现机组变频控制,但是制冷机组仍需继续工作。
四 VRV变频中央空调系统
  VRV变频中央空调机组是分体式空调机组和风冷冷水式空调机组相结合的一种空调机组。VRV变频中央空调系统与风冷冷水式中
央空调系统相比较,节省了冷冻水系统的初次投入和运行费用,直接采用制冷剂在整个空调系统中循环供冷;VRV变频中央空调机组的室外机体积小,可以灵活放置于建筑物的天面或各层平台,安装方便,无需单独设置制冷机房,节省了机组设备的占用面积。
  VRV变频中央空调系统的初次投入资金一般为7000~10000元/Kw。虽然VRV变频中央空调机组的制冷系数一般都为2.8~3.2,
但是一台VRV变频中央空调机组的室外机可以配置多台室内机,并且室外机的工作负荷可以根据室内负荷的变化而自动调节,因此其运行费用最为节省,与其他的中央空调系统相比,节能约30%左右。

 