光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3104|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

压力开关报监管怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-15 16:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
西门子的主机 最近压力开关老有监管 就是你们说的报警 之后报若干楼层的水流监管 而反复查看现场并没有发现有漏水

问题一,从水流报警的数量(三层都有报警)来看 起码是发生了水量不小的漏水 但现场没有?(滴水或者渗漏不会造成三层都报吧)


问题二,如果真是漏水,至少流水的报警应该先于压力开关的报警,但却是相反,压力开关报警之后,水流跟着报警?

问题三,看别的帖子里有说止回阀和安全泄压阀漏水会造成压力开关报警。我的会是这种情况吗? 止回阀和安全泄压阀在什么地方?

问题四,有没有可能是模块的误报?

求解。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-29 20:51:01 | 只看该作者
华为代理商
我也很想知道  期待
3#
发表于 2012-8-29 21:06:30 | 只看该作者
华为代理商
安全阀和止回阀都在泵房啊   止回阀在市政管道与环形管网连接的管上啊  是吧
我也半斤八两 坐等高人
4#
发表于 2012-8-31 00:54:10 | 只看该作者
华为代理商
检查压力开关是否有毛病...
5#
发表于 2012-9-5 20:42:38 | 只看该作者
华为代理商
是不是指的水流开关啊,看是不是短路,或者看开关的常开点有没并电阻,电阻有木有问题
6#
发表于 2012-9-5 20:44:01 | 只看该作者
消防的止水阀在消防水泵出水管上
7#
发表于 2012-9-6 08:02:26 | 只看该作者
压力开关受潮了,触动开关有阻值,引起模块报监管,再检查外部没有漏水的情况下,换个压力开关,或者把压力开关里面的触动开关换了
8#
发表于 2012-9-6 11:19:43 | 只看该作者
看看压力开关触点试一下后再换个新模块问题即可浮出水面
9#
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:16:39 | 只看该作者
最近外调 等回去后跟进 谢谢大家出招
10#
发表于 2012-9-7 21:01:02 | 只看该作者
学习