海湾模块连接卷帘门出现的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-22 20:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们这里用的是海湾的设备,现在卷帘门老是自动降落,或者无法复位(就会主机控制降落后主机复位现场无法复位,始终保持降落),维保单位换了两家了,问海湾厂家说要加继电器,加继电器后卷帘就无法降下了,去除继电器又恢复以前的故障。模块也更换了很多次,没用。这个问题应怎么处理呀?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-23 08:16:32 | 只看该作者
华为代理商
卷帘门最好用无源点控制,海湾的控制模块没有无源接点输出,所以要加24V继电器,但是卷帘门上的控制接点也要改一下,改成无源的。
3#
发表于 2012-7-23 11:41:48 | 只看该作者
华为代理商
楼上的说的对,我前几天也遇到这个问题了,不过解决了,呵呵
4#
 楼主| 发表于 2012-7-23 11:48:10 | 只看该作者
华为代理商
谢谢~~!我试试看
5#
发表于 2012-7-23 17:54:05 | 只看该作者
华为代理商
海湾新国标模块控制卷帘门,加24V继电器,用常开点或者用常开点控制24V+极来控制卷帘门 。因为新国标模块具有检线功能不加继电器就会使一些卷帘门自动降落。
6#
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:10:02 | 只看该作者
明白了,谢谢各位!
7#
发表于 2012-10-24 17:49:10 | 只看该作者
改成无源控制吧,模块本身有很微弱的电流用于。。捡线功能。。