光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1355|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力系统继电保护问答10

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-19 12:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

1、如何检查LFPffice:smarttags" />-901A902A型保护的开关输入触点?
答:在运行状态下,按""键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS’’,分别进入CPUlCPU2子菜单,选择SWITCHSTATUS(开关量状态),按确认键,进入开关量检

查,用""""键逐个对所有的开关量状态和外部实际运行状态进行比较,应该一致。

2
、微机保护如何统计评价
?
答:微机保护的统计评价方法为:

(1)
微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。

(2)
每一套微机保护的动作次数,必须按照记录信息统计保护装置的动作次数。对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,则不论动作多少次只作1次统计;若重合闸不成功,

保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次。至于属哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。

3
、在LFP-901A902A型保护管理板液晶上显示的跳闸报告,其每行代表的意思是什么
?
答:当保护动作后,在管理板液晶上显示跳闸报告:

第一行显示的是系统故障保护启动元件动作的时刻。

第二条左边显示本保护最快动作元件的动作时间;右边显示本保护累计的动作报告的次数,从00-99循环显示。

第三条显示本保护所有的动作元件。

第四行左边显示故障相别;右边显示故障点到保护安装处的距离。

4
、现场工作前应做哪些准备工作
?
答:现场工作前应做以下准备工作:

(1)
了解工地地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投,联切等),与其他班组有无配合的工作。

(2)
拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。

(3)
工作人员明确分工并熟悉图纸及检验规程等有关资料。

(4)
应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

(5)
对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、远方切机、切负荷等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经负责人审批的继电保护安全措施票。

5
、用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值
?
答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:

(1)
三相三柱式变压器的零序阻抗。

(2)66kV
及以上架空线路和电缆线路的阻抗。

(3)
平行线之间的零序互感阻抗。

(4)
双回线路的同名相间和零序的差电流系数。

(5)
其他对继电保护影响较大的有关参数。

6
、如何用试验法求四端网络的特性阻抗
?
答:(1)求出二次侧开路时的输入阻抗Z12

(2)
求出二次侧短路时的输入阻抗Z10

(3)
取上述两项阻抗的几何平方根值,即Zc=√(Z12·Z10)

Zc
即所求的特性阻抗。

7
LFP-900系列保护的调试注意事项是什么
?
答:(1)尽量少拔插装置插件,不触摸插件电路。

(2)
使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。

(3)
试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动。

(4)
校对CPUlCPU2MONI极的程序校验码及程序形成时间。

(5)
校对直流额定电压、交流额定电流是否与实际一致。

(6)
插件位置是否与图纸一致。

(7)
装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜排是否连接可靠。

8
、电压互感器有几种接线方式
?
答:有三种分别为:Yyd接线,Yy接线,Vv接线。

9
、发电机手动同期并列应具备哪些条件
?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

10
、运行中保护装置变更保护定值应按什么顺序进行
?
  答:1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行
.
   2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行
.
   3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.

10.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)
电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)
相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)
电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值
11.
电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
12
.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=444fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
13
.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?
答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。
14.
装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸?
答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)
手动跳闸。
(2)
断路器失灵保护动作跳闸。
(3)
远方跳闸。
(4)
断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)
重合闸停用时跳闸;
(6)
重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)
重合于永久性故障又跳闸。
(8)
母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)
变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-15 10:45 , Processed in 0.288303 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表