光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1083|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

如何實現兩台滅火控制盤同時監視一個壓力開關

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-7 09:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小弟有個問題

如果兩個滅火控制盤 要同時監視一個壓力開關,把兩台控制盤的線與壓力開關並聯

兩台滅火控制盤會有一盤顯示接地異常,理解應是一台控制盤會多偵測到一盤的阻抗

該如何隔離




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-7 09:51:10 | 只看该作者
华为代理商
选用两个触点,或用继电器转换
3#
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:30:50 | 只看该作者
华为代理商
請問實際的接線方法是??

4#
发表于 2012-6-7 11:38:21 | 只看该作者
华为代理商
继电器转换·······
5#
发表于 2012-6-7 14:21:41 | 只看该作者
华为代理商
可以定做双触电的,
6#
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:22:26 | 只看该作者
不太懂RELAY隔離方式, 控制盤需要10K的終端電阻做監視

只有一組壓力開關的N.O接點,怎麼接不讓兩台控制盤有斷線,又可監視,又不會一盤多接收另一盤控制器的阻抗
顯示接地異常
7#
发表于 2012-6-13 16:06:35 | 只看该作者
加个24伏继电器不就有了吗,或者用控制模块反馈启动两摸块,或用一个输入模块启动控制模块就成,只是控制模块设为自动起就成,方法多着呢,结合现场实际了
8#
发表于 2012-6-14 21:06:55 | 只看该作者
更换为双触点的压力开关,市场上近几年很常见了,如果用继电器转换的话,一是需要24V电源,二是工作不可靠,不建议用第二种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册