[求助] 一般电脑主机和服务器com口有无区别????

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-6 22:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
机房原来用一台联想主机用作服务器,通过com口,接 RS232转RS485转换器 将信号发送给显示条屏。现在将联想电脑换成IBM X3690 X5服务器,还是通过com口,接 RS232转RS485转换器 将信号发送给显示条屏,不管怎么试,也尝试过USB转RS232再接RS232转RS485转换器,控制软件与显示条屏总是连接不上,信号发送不出去。请问是什么原因??????
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-6-6 22:48:16 | 只看该作者
华为代理商
补充下:原来用联想主机时,一切正常。
3#
发表于 2012-6-7 00:58:49 | 只看该作者
华为代理商
虽然都是 COM口,但是在设置上可能存在区别,比如你在原联想主机上是使用的是COM1,但是换了主机后可能就不是COM1了,也有可能COM3。所以在你的软件设置里应该多尝试几个COM口设置,也许就解决了问题了,前提是你的COM是好的
4#
发表于 2012-6-7 08:07:27 | 只看该作者
华为代理商
哈哈哈小号啊哈ioaho!
5#
发表于 2012-6-11 11:45:25 | 只看该作者
华为代理商
三楼正解,三楼正解
6#
发表于 2012-6-11 13:52:51 | 只看该作者
三楼正解,三楼正解
7#
 楼主| 发表于 2012-6-11 15:34:02 | 只看该作者
联想机子和IBM服务器上,我从设备管理器上看了,都是COM1。而且 我再IBM服务器上从COM1到COM10都试了,还是不行.
8#
发表于 2012-6-12 16:29:57 | 只看该作者
macarthur 发表于 2012-6-11 15:34
联想机子和IBM服务器上,我从设备管理器上看了,都是COM1。而且 我再IBM服务器上从COM1到COM10都试了,还是 ...

COM口有参数设置的,建议在软件位置查找一下,另外232转485的接插件也查下!
9#
发表于 2012-6-12 17:28:49 | 只看该作者
请先确认COM口是否是好的,再确认485转换器是否好的,再完全确认的情况下再设置COM.COM设置分两部分,一是电脑系统的COM设置,另一个是你485控制的软件的设置,这个必须统一
10#
发表于 2012-7-4 09:32:53 | 只看该作者
那就不一定是com口的原因了,看看别的地方有没有出现问题